Thu Dec 04 11:42:04 CET 2008 | taue2512 | Kommentare (23) | Stichworte: FI, Frankreich, Sicherung, Stromversorgung
Blogempfehlung
Mein Blog hat am 01.10.2012 die Auszeichnung "Blogempfehlung" erhalten.
Blog Ticker
- 12.10.23: Neuer Leser: Kugar
- 12.10.23: Blogartikel Mietwagentest: Volkswagen New Beetle Cabriolet United (55 kW/75 PS) von Kugar abonniert
- 12.10.23: Neuer Kommentar von Kugar zu Mietwagentest: Volkswagen New Beetle Cabriolet United (55 kW/75 PS)
- 26.09.23: Blogartikel 24h mit Citroën: Cactus, DS und News und Infos aus erster Hand direkt aus Paris von ditzeka abonniert
Letzte Kommentare
-
Kugar
12.10.2023 08:03:41
Hallo, da dieser test mir gerade, 14 Jahre spä... -
Vicky2271
11.08.2022 00:36:37
Moin, Tja ich selber habe mit 6 Jahren diese Ser... -
Meat-Puppets
15.06.2020 18:30:39
Ganz großen Dank für die Infos und Deine Rückmeld... -
Druckluftschrauber134560
15.06.2020 17:02:21
Moin! Leider fahre ich privat den Wagen nicht meh... -
Meat-Puppets
14.06.2020 13:14:30
Hallo taue2512! Durch Zufall bin ich gerade auf D...
Besucher
- anonym
- Speedgeil
- eldonjiejun
- chris147
- taue2512
- Sam-666
- R3628
- saaca
- Tino34
- audis4b5
Neue Artikel
- Nepper, Schlepper, Bauernfänger 2.0: Wie Quacksalb...
- Kurz ang-E-testet: Der Volkswagen Elektro-T5é
- Vorurteil-E: Die häufigsten Missverständnisse in S...
- Elektro-Smog: Aktiver stauabbau vor den (wenigen) ...
- (An-)Reizthema: Kfz-Steuern und Steuerklassen für ...
- Dämm-E-rung: Wintervorbereitung am i-MiEV, iON & C...
- Geheimgang: Zusätzliche Fahrstufen im C-Zero „frei...
- Ich kaufe ein „E“: Das neue Kennzeichen für Elektr...
- Pein-lich: VW-Abgas-Skandal und seine (politischen...
- Weltrekord: 577 Fahrzeuge rollen elektrisch in Ber...
- SILVRETTA TAG 3: Der Volkswagen XL1
- SILVRETTA TAG 2: Der Volkswagen e-Golf!
- SILVRETTA TAG 1: Der Volkswagen e-Up!
- SILVRETTA 2014: Vorbericht
- WAVE 2014 TAG7: Zeit-Penaltys - wer kontrolliert d...
- WAVE 2014 TAG6: Eröffnung der Fussball-WM durch de...
- WAVE 2014 TAG5: Schul-Stopps und Zukunft
- WAVE 2014 TAG4: Die Elektrofähre und der Bodensee
- WAVE 2014 TAG3: Tanz' mir die Cha-cha-CHAdeMOntage!
- WAVE 2014 TAG2: Der längste Tag / NISSAN LEAF gege...
TOP10: Am meisten gelesen...
- Update: Neue Firmware für das RNS510 mit Sprachste...
- Videophil: DVD am RNS510 während der Fahrt gucken
- Danke: 12 x 11 Abonnenten!
- Umbau: Mikrofonverkabelung für Sprachsteuerung des...
- Kurztest: Eagle Quad Lyda 203e (12kW / 250ccm)
- Abgef**kt: "Kundenservice" bei AirFrance/KLM
- Große Klappe, viel dahinter: Außergewöhnliche Erfa...
- Zahlenspiele: Radaranlagen in Frankreich und Bussg...
- Lächerlich: New Kids - ist sowas etwa lustig?
- Mietwagentest: Mercedes-Benz E 250 CGI BlueEFFICIE...
Thu Dec 04 12:08:16 CET 2008 | DerMatze
Die EDF ist für deinen Strom zuständig ... also warum nicht den Verein kontaktieren? Du kannst natürlich auch selber rumwerkeln und Geld ausgeben, aber ist das wirklich deine Aufgabe?
Thu Dec 04 12:12:24 CET 2008 | taue2512
Ja gut, sowas koennte in D funktionieren, aber FR ist eine Servicewueste. Habe soeben mit deren Hotline telefoniert und da das Problem "mein FI" ist wollen die die Anfahrtskosten i.H.v. 50 EUR von mir haben. Da kaufe ich mir lieber einen 100'er FI neu.
Und einfach deren Strom boykottieren ist auf Dauer auch oede...
Thu Dec 04 12:15:31 CET 2008 | torjan
der Fi "mißt" quasi den strom der in dein gerät geht und den der zurückkommt, ist der zurückkommenden um, bis zu 30mA,kleiner lößt er aus da der strom irgendwie über den PE abgeleitet wird. ein FI für alle stromkreise kann zu problemen führen da 10x3mA (3ma pro gerät) ableitstrom auch 30mA sind, wichtig ist auch das die installation die hinter dem FI hängt i.o. ist. also getrennte N und PE leitung (keine klassische nullung)
der 30mA ist schon richtig bemessen und von einem austausch würde ich absehen, evtl. hast du ja auch ein gerät welches einen zu hohen ableitstrom hat.
kleiner tip zu schaltnetzteilen und filter wg. emv. je besser die Filterklasse desto höher der ableitstrom bzw. "anderer" ableitstrom der einen "normalen" FI aus dem konzept bringen kann (stichwort allstromsensitiver FI, sollte aber im häuslichen bereich mE keine Rolle spielen)
das netzt vor dem FI ist eigentlich irrelevant also kann mE dein Versorger erstmal nichts dafür
Thu Dec 04 12:46:52 CET 2008 | Skolem
Sehe ich genauso, was vor dem FI ist, ist dem relativ wurscht.
Weil der Summenstromwandler, wie dieser Stromvergleicher auch heißt ( : schaut ja nur, dass das was rein geht, auch wieder rauskommt... sollte jetzt aus dem Versorgungsnetz ne Spannungsspitze kommen, was auch nen Stromimpuls zur folge haben kann ist das aber halt doch irgendwie egal, weil dieser Strom ja auch wieder über den Nullleiter zurückfließt, und damit passts wieder.
Was jetzt sein könnte, wenn ich so bissl rumfantasier, dass so eine Spannungsspitze irgendein Gerät "durchschlägt" und eben mehr als die 30mA Strom über den PE (Schutzleiter) abfließen.
Also ich würd Geräte mit hohem Verbrauch mal anschaun, bevorzugt elektroheizungen, die haben nen recht hohen ableitstrom.
Wennst auch ganz lustig bist, mach ne BGV Prüfung nach DIN VDE 0100 ( : das Problem die benötigten Messgeräte kosten mehr als die 50€ anfahrt... da kann der in einer woche jeden tag kommen
Wenn dein Phänomen immer wieder zum ungefähr gleichen Zeitpunkt auftritt, würde ich halt mal anfangen, Raumweise die sicherung rauszumachen um den Fehler einzugrenzen (also Tag 1. Wohnzimmer, schaun obs geht; Tag 2. Küche... usw.)
Thu Dec 04 13:01:37 CET 2008 | querys
Auf keinen Fall den FI tauschen. Der ist zu deinem persönlichen Schutz, sodass dir nichts passier.
Als ersten Tipp würde ich die Sicherungen rausnehmen. Wenn du den Raum gefunden hast, geht's ans Steckerziehen.
Thu Dec 04 13:14:21 CET 2008 | TBig
Das vom TE geschilderte Szenario kann ich absolut nachvollziehen. Während der ersten Jahre in meinem neuen Haus in Frankreich hatte ich genau dieses Problem auch. Ständig FI- Schalter raus und immer bei bestimmten Konstellationen: Elektroheizung springt an, der Herd is an und die geliebte Gattin schaltet noch die Waschmachine dazu und Schicht im Schacht. Gerne auch nachts, wenn der Wasserboiler nachlädt oder wenn man unter der Dusche steht. Ich habe dann irgendwann einmal die EDF kontaktiert und die haben ganz einfach am Disjoncteur (Leistungsschalter), der sich verplompt neben dem Verteilerkasten befindet, gedreht und damit irgendwas erhöht - hab´ keine Ahnung von Elektrik, war wohl irgendwas von 48 auf 60 (aH ???). Und Ruhe war! Hat aber den monatlichen Grundpreis ein wenig erhöht. Vor 3 Jahren dann habe ich ein bischen aufgerüstet (Schwimmbadtechnik und Wärmepumpe...) und hatte zum Glück einen französischen Elektriker an der Seite, der danach wieder die EDF kontaktierte, die dann den Disjoncteur komplett ausgewechselt hat. Dieser hatte wieder einen etwas höheren Wert. Ich kann das alles leider nur laienhaft ausdrücken, aber vielleicht hilft es trotzdem ein wenig weiter.....
Grüße
Thu Dec 04 13:29:59 CET 2008 | DeWeDo
Hmm. Eigentlich misst der FI bei korrekter Installation nicht nur den Strom, der über den PE abgeleitet wird, sondern auch den Strom, der über eine "Fremdleitung", z. B. den Hausherrn, wenn er ein blankes Kabel anfasst oder wegen schadhafter Isolierung einer L- bzw. N-Leitung direkt gegen Erde abgeleitet wird.
Soweit zur Theorie. Jetzt zur Praxis. Wenn das Problem immer zur gleichen Zeit auftritt, würde ich mal nachsehen, welche elektrischen Verbraucher im Haushalt sich um diese Zeit einschalten. In Frage kommt da alles, was über externe oder eingebaute Zeitschaltuhren gesteuert wird, z. B. elektr. Rolläden, Außenbeleuchtung, programmierbare Kaffeemaschine, die schicke Weihnachtsbeleuchtung im Garten usw.. Man kann das Problem anhand deiner Beschreibung sogar noch weiter eingrenzen und checken, was sich um 17:15 Uhr einschaltet und nach 2-3 Minuten wieder abschaltet. Wenn's sowas bei dir gibt, einfach mal die Verbraucher der Reihe nach einzeln manuell in Betrieb nehmen. Beim Einschalten des "Übeltäters" wird dann wahrscheinlich der FI rausfliegen.
BTW: FIs mit mehr als 30mA sind m. W. in Hausanlagen übrigens auch in F nicht zugelassen.
Thu Dec 04 14:39:11 CET 2008 | Opel V6
Hallo,
da ich das Phänomen aus unserem Haus in Spanien ebenfalls kenne, kann ich
nur dazu raten den Stromversorger hier zu beteiligen.
Warum alle hier im Threat unbedingt den Fehler in der Hausanlage vermuten
wollen, und ignorieren das tatsächlich die Straßenleuchte schuld sein könnte
ist mir zwar schleierhaft ... aber fakt ist, nach einer Umrüstung der Straßenleuchte
direkt vor unserem Haus genau der selbe Effekt auftrat.
Nachdem der Energieversorger aufgrund unserer Störmeldung aktiv wurde, konnte
fix festgestellt werden dass das Vorschaltgerät fehlerhaft entstört war.
Nachdem dies getauscht wurde ist auch wieder Ruhe !
Vielleicht liegt es also doch an der von Dir vermuteten Ursache !
PS. Der FI ist absichtlich so "sensibel", und sollte auf keinen Fall getauscht werden !
In D ist es verboten, lediglich in Industriebetrieben dürfen andere Ableitströme
auftreten.
Thu Dec 04 15:28:21 CET 2008 | Skolem
Warum das nichts primär mit dem Stromnetz vor dem RCD (um mal den aktuellen Ausdruck nach VDE zu verwenden) zu tun hat... da muss man halt das prinzip von so nem RCD verstanden haben und kennen, ich hab Mechatroniker gelernt und bin Elektrofachkraft im Sinne der VDE, jetzt studier ich Elektrotechnik, also bissl was weiß ich schon wage ich mal zu behaupten.
Das mit den 30mA Auslösestrom ist korrekt, der ist notwendig, sonst kannst trotz des RCD´s hopps gehen.
Dieser Disjoncteur hat aber auch nix mit dem RCD am hut, wenn das tatsächlich "nur" nen Leistungsschalter ist... eigentlich kann man bei nem Leistungsschalter gar nichts drehen. Außer man hat einen mit eingebauten Überlastschutz... aber dem RCD ist total knülle wenn er wegen zuviel leistung zusammenschmilst (alles schon gesehen, bei unserem Werk vor ort im Prüflabor wird jedentag so zeugs mutwillig zerstört ( : )
Also nochmal zum Funktionsprinzip des RCD´s
die Ströme der drei Phasen und des Nulleiters werden durch Spulen miteinander verglichen, so dass ihre Summe 0 ergibt im Normalfall.
Der PE darf auf keinen Fall mit durch den FI geführt werden.
wird eine Stromdifferenz von größer 30mA festgestellt hauts das ding raus. Der Strom wurde an irgendeiner Stelle direkt auf Erde oder auf den PE-Leiter geleitet.
Was sein könnte wie bereits gesagt: Versorgerseitige Spannungssitze und irgendein Gerät (mit schlechter Isolierung) schlägt durch -> RCD fällt
ergo rausfinden welches gerät es ist -> fehler eingrenzen
Geräte haben aber auch einen zugelassenen Ableitstrom, diese addieren sich natürlich auf, wenn zuviele Gerätschaften laufen, hauts den RCD dann natürlich auch raus, auch wenn man schwer nachvollziehen kann warum
Thu Dec 04 15:37:03 CET 2008 | taue2512
Das Vorschaltgeraet der Strassenlampe ist ein guter Tipp, das versuche ich mal zu verfolgen. Bei mir liegt das Problem jedenfalls nicht...
Schoen und gut zu den technischen Ausfuehrungen, aber technisch ist es doch durchaus auch moeglich das eine Spannung in mein Netz induziert wird und der denn FI rausspringt, oder?
Ich werde gegen 17.00h mal alle Verbraucher und Geraete mit Standby vom Netz trennen, mal sehen ob es denn immer noch duster wird.
Thu Dec 04 15:51:22 CET 2008 | Skolem
jo schön und gut, und jetzt soll das Vorschaltgerät wieder getauscht werden? oder wie... da bräuchte man eher einen Filter, der diese Spannungsspitzen abdämpft, oder?
Thu Dec 04 16:53:07 CET 2008 | ballex
Sag mal bei euch gehen die Straßenlaternen aber auch spät an, oder ist da noch Tag um 17.15? Also hier nicht mehr!
Jetzt müssts ja bald so weit sein, toi toi toi!
Thu Dec 04 17:23:21 CET 2008 | taue2512
So, ich war so lange weg vom Fenster weil sich mein DSL Router erstmal wieder syncen musste, bedeutet draussen ging das Licht an und bei mir in der Bude aus. Alle Grossverbraucher waren ausgesteckt, auch Kuehlschrank und Waschmaschine. Plasma und Dolby auch. Springt trotzdem raus...
@ballex: Also jetzt ist noch genug Licht zum Zeitung lesen draussen.
Thu Dec 04 19:29:33 CET 2008 | Superbasti1
Nabend
Ich werfe mal einfach jetzt eine Steckdosenleiste mit Blitzschutz in den Raum, diese könnte die Spannungsspitzen von den Lampen draussen gegen PE ableiten, was zur folge hat, das der FI fliegen geht. (irgendwo verbaut?)
Desweiteren ist ein RCD keine Pflicht. zumindestens nicht in Deutschland. ABER es muss geährleistet werden, das bei einem hohen Stromfluss die Sicherung zum ausschalten kommen kann. Deshalb muss Kurzschlussmessung durchgeführt werden. Meistens werden dann Sicherung mit "nur" 6A verbaut. Viel in Ferienwohnungen für den Kühlschrank und die Gefriertruhe.
Ein RCD ist für Feuchträume pflicht!!!
Ich würde mal richtung Blitzschutzleiste suchen.
MFG Sebastian
Thu Dec 04 19:45:07 CET 2008 | Questor
Wie sieht das in Frankreich eigentlich mit Potentialausgleich bei den Hausinstallationen aus? Da könnte ja auch der Wurm drin sein - wenn überhaupt vorhanden.
Thu Dec 04 19:57:07 CET 2008 | taue2512
Potentialausgleich (?): Weder unter meiner Badewanne noch an der Gaszuleitung habe ich ein Kupferkabel gefunden, falls Du das meinst. Zu- und Abwasserleitungen sind alle aus Kunststoff.
Thu Dec 04 21:23:47 CET 2008 | torjan
laut VDE sind seit anfang des Jahres bei neuen Steckdosen FI's vorgeschrieben (weiß aber ned ob das nur für die Industrie gilt)
Fri Dec 05 12:06:15 CET 2008 | taue2512
So, bin heute Nacht mal aufgestanden und habe aus dem Fenster geschaut. Komischerweise sind alle oeffentlichen Lampen an, ausser der in der Naehe meines Hauses (obwohl diese zuerst zusammen mit den anderen angesprungen ist und "an" war). Habe einen Ausdruck von GoogleMaps heute zur Gemeinde gebracht mit der bitte mal die Lampe unter die Lupe zu nehmen.
Sat Dec 06 22:21:14 CET 2008 | DieselFan84
Hallo,
falsch! Der RCD ist in Deutschland auch für Steckdosen zur Pflicht geworden. Jede Steckdose deren Benutzung durch einen Laien ausgeschlossen ist, die ist davon ausgenommen! Ansonten 30mA RCD Pflicht für alle Steckdosen in einem EFH!
Es kann durchaus von dem Lampen kommen. Haste mal über einen Selektiven RCD nachgedacht? Diese haben auch 30mA und schalten langsamer aus! ACHTUNG, Normen in Frankreich zur Abschaltzeit beachten.
MFG Marcell
Fri Dec 19 14:19:53 CET 2008 | Reifenfüller27804
Vielleicht ist das in F anders aber hier in D hängen die Laternen am ganz normalen Stromnetz und werden durch aufmodelieren eines hochfrequenten Signals ein- und ausgeschalten
Ich würde auch die variante bevorzugen mit dem selektiven Fehler suchen, sprich jeden Abend eine andere Sicherung raus. (oder jeweils ein viertel oder die hälfte um das genze schneller eingrenzen zu können)
Und auch ich rate dir dringend davon ab einen FI mit höherem Auslösestrom einzubauen.
Vierl erfolg bei der Fehlersuche
Fri Dec 19 14:23:39 CET 2008 | taue2512
Die Gemeinde hat die defekte Lampe nun erstmal stillgelegt weil zum arbeiten ist es denen zu nass und zu kalt.
Jedenfalls habe ich diese Probleme zur Zeit nicht (mehr).
Fri Dec 19 14:26:46 CET 2008 | Reifenfüller27804
Ja dann brauchst daheim keinen Fehler mehr suchen.
Sollen die ihre Lampe reparieren